Q311.
支線裝置工作,下列敘述哪些錯誤?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q311
難易度分析
3 / 5
本題採用複選形式並要求挑選錯誤敘述,需具備雙重否定推理能力與逐一比對四個選項之耐心。題目涵蓋工程實務中的空間配置規範、器材使用限制及施工步驟順序,要求應試者對專業術語與操作細則有精確記憶。多選項架構加上實務細節的交叉考證,提升了整體判讀門檻。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 在支線桿上,跨路支線應在對地支線之下方:跨路支線應安裝在對地支線之上方,以確保構造穩固並避免干擾,原敘述將兩者位置顛倒。
- ② 成型支線夾條可使用於原支線上,但不得超過3 次:成型支線夾條為一次性使用元件,重複使用會嚴重降低握持力與抗拉強度,不應規定可重複使用次數。
- ③ 成型支線夾條纏繞支線上時,以長腳先絞上支線,短腳後絞上支線較易施工:正確施工應先將短腳絞上支線,再將長腳絞上,方能確保夾條緊密貼合且受力均勻。
錯誤選項解析
- ④ 架設導線數增減或導線線徑轉變處雙方拉力之不平衡程度未超出電桿設計荷重時,無須做沿線路支線:若拉力不平衡程度未超出電桿設計荷重,則在結構上確實無需設置沿線路支線,此敘述符合技術規範。
Learning Tip
"本題為「錯誤」選項挑選題,需特別注意成型夾條的安裝順序(短腳先、長腳後)以及支線的相對高度位置。實務上應嚴禁重複使用夾條以防止線路崩塌。"
學員答題分佈
①在支線桿上,跨路支線應在對地支線之下方0%
②成型支線夾條可使用於原支線上,但不得超過3 次0%
③成型支線夾條纏繞支線上時,以長腳先絞上支線,短腳後絞上支線較易施工0%
④架設導線數增減或導線線徑轉變處雙方拉力之不平衡程度未超出電桿設計荷重時,無須做沿線路支線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!