Q16.
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,配電管路工程之道路挖掘管溝回填修復用瀝青混凝土,其管溝底層以一般型控制性低強度回填材料(簡稱CLSM)回填整平形成,於管溝底層之頂面(即CLSM 之頂面)須噴灑
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q16
難易度分析
3 / 5
此題主要測驗考生對特定施工規範中材料工法定義的精確掌握。題目透過名詞相近之選項設置干擾,要求考生能嚴格區分不同基材表面所對應的處理層別。屬於需依賴精準專業知識與規範記憶方能作答的標準技術型考題,結構直接且無多步驟推演或複雜情境應用。
正確答案:①黏層
① 黏層:依據台電「地下配電線路施工規範」,CLSM 頂面須噴灑黏層(Tack Coat),其功能為增強 CLSM 回填層與上層瀝青混凝土鋪面之間的層間黏結力,防止鋪面滑移或剝離。
錯誤選項解析
- ② 透層:透層(Prime Coat)係用於粒料基層表面,目的為滲透並封閉粒料孔隙以增強與上層之結合;CLSM 為控制性低強度回填材料,屬緻密質面層,不適用透層工法。
- ③ 黏層或透層均可:黏層與透層之適用基材不同,不可互換使用。CLSM 頂面規範明確規定應噴灑黏層,非二者均可。
- ④ 防水層:防水層主要功能為阻隔水分滲透,並非用於增強層間黏結;管溝回填修復之層間處理重點為結構性結合,而非防水。
Learning Tip
"本題核心考點為黏層與透層之適用時機差異。實務上常混淆:黏層用於已硬化之緻密面層(如 CLSM 頂面、舊瀝青面),透層用於粒料基層。另需留意台電施工規範要求黏層材料通常為乳化瀝青,噴灑率約為 0.3~0.5 L/m²,且須待破乳後方可鋪設上層瀝青混凝土。"
學員答題分佈
①黏層0%
②透層0%
③黏層或透層均可0%
④防水層0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,配電管路工程之道路挖掘管溝回填修復用瀝青混凝土,其管溝底層以混凝土、砂、碎石級配回填夯實整平形成,於管溝底層之頂面(即碎石級配之頂面)須噴灑
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路工程之管溝回填使用控制性低強度回填材料(簡稱CLSM),若採一次澆灌時,下列敘述何者正確?
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路工程之管溝回填如使用控制性低強度回填材料(簡稱CLSM),於澆置前須做坍流度試驗,依規定其測試體兩垂直方向的坍流直徑,應在
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,在柏油路面豎建電桿填土作業時,坑口應回填約
台灣電力公司配電管路工程施工,下列施工法何者正確?