LONGEPASS
Q18.

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,管路工程之管溝回填使用控制性低強度回填材料(簡稱CLSM),若採一次澆灌時,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q18

難易度分析

3 / 5

本題採用單選題型,將埋設位置與管路規模兩個獨立變數進行交叉排列。選項間差異僅在於數值條件的微調與條件互斥,需依賴對特定規範之精確記憶進行排除。結構上屬於典型之單一知識點考題,未涉及多步推論或複雜情境應用。

正確答案:①標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,3 管底以上佈設2條標示帶,2 管底以下佈設1 條標示帶

① 標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,3 管底以上佈設2條標示帶,2 管底以下佈設1 條標示帶:標示帶置於瀝青混凝土(A.C)面層下為正確做法,可確保日後開挖時能提前警示地下管路位置。3管底以上佈設2條、2管底以下佈設1條符合台電施工規範,提供足夠的警示覆蓋範圍。

錯誤選項解析

  • ② 標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,4 管底之管路佈設4 條標示帶:標示帶位置雖正確(置於A.C面層下),但4管底佈設4條標示帶不符合規範。依台電規定,3管底以上統一佈設2條標示帶即可,無需隨管數等比例增加。
  • ③ 標示帶置於離地面40-50公分處,3 管底以上佈設2 條標示帶,2 管底以下佈設1 條標示帶:標示帶置於離地面40-50公分處為錯誤做法。正確應置於A.C面層下,以確保在路面開挖作業時能即時警示施工人員,避免損傷下方管路。
  • ④ 標示帶置於離地面40-50 公分處,4 管底之管路佈設4 條標示帶:此選項有兩處錯誤:一是標示帶位置應在A.C面層下而非離地面40-50公分處;二是4管底佈設4條不符合規範,3管底以上均為2條標示帶。
Learning Tip

"本題核心考點為CLSM回填後標示帶之佈設位置與數量。常考陷阱在於混淆標示帶的埋設深度(A.C面層下 vs. 固定深度40-50公分)。實務上,標示帶的主要功能為警示後續開挖作業,故必須置於接近路面處(A.C面層下)才能發揮效用。管數分界以3管底為界線:3管底以上佈設2條、2管底以下佈設1條,此為固定規範,不隨管數遞增。"

學員答題分佈

①標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,3 管底以上佈設2條標示帶,2 管底以下佈設1 條標示帶0%
②標示帶置於瀝青混凝土(簡稱A.C)面層下,4 管底之管路佈設4 條標示帶0%
③標示帶置於離地面40-50公分處,3 管底以上佈設2 條標示帶,2 管底以下佈設1 條標示帶0%
④標示帶置於離地面40-50 公分處,4 管底之管路佈設4 條標示帶0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!