Q30.
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路高壓分歧線過電流保護設備之額定連續電流應考慮
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q30
難易度分析
2 / 5
本題屬法規標準數值單一對應型結構,選項採規律倍數排列以測試記憶精確度。解題無需多層邏輯推演或交叉條件比對,僅憑規範參數之直接辨識即可判斷,故評定為基礎背誦級難度。
正確答案:③正常負載電流50A 及環路轉供時之最高負載電流100A
③ 正常負載電流50A 及環路轉供時之最高負載電流100A:依據台電公司「地下配電線路設計」規範,高壓分歧線過電流保護設備之額定連續電流應考慮正常負載電流50A及環路轉供時之最高負載電流100A,此為標準設計值,可確保系統於正常運轉及事故轉供時皆能安全運轉。
錯誤選項解析
- ① 正常負載電流30A 及環路轉供時之最高負載電流60A:正常負載電流30A 及環路轉供時之最高負載電流60A低於台電規範標準,無法滿足地下配電系統分歧線之實際負載需求,可能導致保護設備誤動作或供電不可靠。
- ② 正常負載電流40A 及環路轉供時之最高負載電流80A:正常負載電流40A 及環路轉供時之最高負載電流80A仍不足符合台電「地下配電線路設計」之規定,於環路轉供工况下可能無法承載最高負載電流,影響供電穩定性。
- ④ 正常負載電流60A 及環路轉供時之最高負載電流120A:正常負載電流60A 及環路轉供時之最高負載電流120A超過規範要求值,雖安全裕度較高,但不符合台電標準設計之經濟性與選擇性協調原則,可能造成設備容量浪費及保護電流協調困難。
Learning Tip
"此類題型常考台電地下配電設計標準值,需熟記高壓分歧線過電流保護設備之額定連續電流為正常50A/轉供100A。容易混淆之處在於將正常負載與環路轉供之電流比例搞混,實際上轉供時電流約為正常時之兩倍,此為考量N-1事故情境下之供電可靠性設計。"
學員答題分佈
①正常負載電流30A 及環路轉供時之最高負載電流60A0%
②正常負載電流40A 及環路轉供時之最高負載電流80A0%
③正常負載電流50A 及環路轉供時之最高負載電流100A0%
④正常負載電流60A 及環路轉供時之最高負載電流120A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!