Q21.

依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路在正常運轉時,主幹線最高負載應保持在多少安培以下?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q21

難易度分析

2 / 5

本題結構聚焦於單一設計規範數值之直接考核,未要求跨章節知識整合或應用推論。選項設計主要透過數值差異區分不同迴路等級之標準,掌握對應條文後即可透過單點知識快速定位,屬標準的基礎應試類型。

正確答案:③300

③ 300:依據台電「地下配電線路設計」規範,主幹線在正常運轉時最高負載應保持在 300A 以下,以確保電纜散熱與系統穩定度符合安全標準。

錯誤選項解析

  • ① 600:600A 已超過地下配電主幹線的正常運轉負載上限,會導致電纜過熱與絕緣劣化,不符合台電設計規範。
  • ② 450:450A 仍高於台電規定之主幹線最高負載限制,可能影響電纜使用年限與供電可靠度。
  • ④ 150:150A 過於保守,通常為分支線或小負載迴路的設計值,非主幹線之最高負載限制。
Learning Tip

"本題核心考點為台電地下配電主幹線負載限制。常考陷阱在於混淆主幹線與分支線的安培數規定。實務上需考量電纜埋設環境的散熱條件與負載成長預估,設計時應保留適當的容量裕度以符合 CNS 電纜載流標準。"

學員答題分佈

①6000%
②4500%
③3000%
④1500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!