LONGEPASS
Q31.

依據台灣電力公司「高壓交連PE 電纜加壓試驗要點」,25kV 高壓交連PE 電纜施作裝置試驗時,其試驗電壓為

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q31

難易度分析

4 / 5

此題架構屬於數值與參數交叉驗證型設計,需同時掌握試驗電流性質與對應規範之精確伏特數。考卷透過調整單位類型與相近數值排列組合,形成多層干擾項,要求考生對技術規範之細節有高度精準的記憶力,微誤即易落入選項陷阱,屬典型需反覆強化法規數值記憶之試題類型。

正確答案:①直流78kV

① 直流78kV:依據台電公司「高壓交連PE電纜加壓試驗要點」,25kV XLPE電纜的裝置試驗採用直流耐壓試驗,試驗電壓標準為直流78kV,此數值係依電纜額定電壓之倍數計算得出,用於驗證電纜本體及接續部位之絕緣強度。

錯誤選項解析

  • ② 交流78kV:交流78kV為錯誤組合。高壓交連PE電纜之裝置試驗採用直流電壓而非交流電壓,因直流耐壓試驗對XLPE絕緣之應力較小且能有效檢測絕緣缺陷,交流試驗易對交連聚乙烯絕緣造成累積性劣化。
  • ③ 直流80kV:直流80kV數值有誤。25kV等級電纜的裝置試驗電壓應為直流78kV,80kV不符合台電規範之標準試驗電壓值,可能導致過度應力或試驗標準不一致。
  • ④ 交流80kV:交流80kV在試驗方式與數值均錯誤。XLPE電纜裝置試驗應使用直流電源,且25kV等級之標準試驗電壓為78kV,交流試驗不適用於此類電纜之竣工檢驗。
Learning Tip

"高壓電纜試驗類型為常考重點,需區分裝置試驗(竣工後)與預防性試驗(運轉中)之差異。25kV XLPE電纜裝置試驗電壓為直流78kV,切記試驗方式為直流耐壓而非交流,因交流電壓會對XLPE絕緣產生游離劣化效應。另需注意不同電壓等級(11.4kV、22.8kV、25kV)對應之試驗電壓數值各異,考試時易以相近數值混淆。"

學員答題分佈

①直流78kV0%
②交流78kV0%
③直流80kV0%
④交流80kV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目