Q32.
台灣電力公司25kV 高壓交連PE 電纜施作核驗試驗時,其試驗電壓為
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q32
難易度分析
3 / 5
本題結合試驗方式與數值標準進行雙重變數干擾,考生需精準區分不同絕緣材質適用之驗收工法,並熟記對應之規範測試參數。選項設計刻意將工法類型與數值進行交叉排列,若未建立明確的法規對應邏輯或對專業術語區辨不夠細緻,極易受誘導性敘述影響而失分。
正確答案:①直流65kV
① 直流65kV:依據台電公司地下配電線路施工規範,25kV 高壓交連 PE 電纜的核驗試驗採用直流耐壓試驗,試驗電壓標準為直流 65kV,此為檢驗電纜絕緣強度與施工品質的法定標準值。
錯誤選項解析
- ② 交流65kV:交流耐壓試驗不適用於交連 PE 電纜的現場核驗,因交流試驗會對 XLPE 絕緣造成局部放電損傷,且所需試驗設備容量過大,實務上均採用直流方式施測。
- ③ 直流75kV:直流 75kV 超出 25kV 電纜的標準試驗電壓值,過高的試驗電壓可能對XLPE 絕緣層造成不必要的應力損傷,不符合台電施工規範的規定。
- ④ 交流75kV:交流 75kV 同時存在試驗方式錯誤(應為直流)與電壓值錯誤(應為 65kV)兩項問題,高壓交連電纜現場試驗不使用交流耐壓方式。
Learning Tip
"直流耐壓試驗為地下配電電纜竣工檢驗的核心項目,25kV 等級對應直流 65kV為固定標準,需牢記各電壓等級的對應試驗值。常考陷阱在於混淆交流與直流試驗的適用場合:新設電纜現場試驗採直流,而變壓器等設備才使用交流耐壓;另外需注意直流試驗電壓約為額定電壓的 2.6 倍此計算關係。"
學員答題分佈
①直流65kV0%
②交流65kV0%
③直流75kV0%
④交流75kV0%