Q133.
台灣電力公司地下配電系統之供電型態,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q133
難易度分析
4 / 5
本題採複選架構,要求對各項工程配置原則進行全面檢視。選項設計運用同類專有名詞互換手法,刻意模糊適用情境的細節差異。考生須單純依賴對專業規範的精確記憶來逐一篩選,整體認知負載較高。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 供電可靠度需求特高之高密度區,高壓試行重點網路:在供電可靠度需求特高之高密度都會區(如台北市中心),台電試行重點網路供電,透過多電源點互備以達到極高的供電連續性。
- ④ 低壓線路以放射型為主:低壓配電線路因負載範圍較小且用戶分散,基於經濟性與維護便利性,主要採用放射型架構供電至各用戶。
錯誤選項解析
- ① 一般地區,高壓採用放射型:一般地區的高壓配電系統通常採用常開環路型而非放射型,以提升供電可靠度與故障時的轉供能力。
- ② 用電可靠度需求較高之地區,高壓採用常開環路型:常開環路型主要應用於一般地區,而非可靠度需求較高之地區;可靠度要求較高處應採用網路型或雙迴路供電架構。
Learning Tip
"本題核心考點為台電地下配電系統供電型態之分級配置原則。高壓側依可靠度需求由低至高分別為:常開環路型(一般地區)→ 網路型(高密度高可靠區);低壓側則以放射型為主。常考陷阱在於混淆「一般地區」與「高可靠地區」所對應的高壓供電型態,務必釐清放射型、環路型、網路型各自的適用情境與優缺點。"
學員答題分佈
①一般地區,高壓採用放射型0%
②用電可靠度需求較高之地區,高壓採用常開環路型0%
③供電可靠度需求特高之高密度區,高壓試行重點網路0%
④低壓線路以放射型為主0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!