Q147.
管內敷設三條高壓電纜時,有關其遮蔽層損失之論述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q147
難易度分析
4 / 5
此題為複選題型,需同時評估多項陳述之正確性,增加判讀負荷。選項考驗對電纜排列所引發之電磁場疊加效應與金屬層感應電流變化之深入理解,部分選項呈現與日常直覺相反之物理現象,須精準掌握磁場分布與互感原理方能避開誤判陷阱,屬核心概念應用與細節辨析兼具之結構。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 電纜成正三角形緊密排列時損失最小:正三角形緊密排列時,三相導體產生的磁場向量相互抵消效果最佳,感應於金屬遮蔽層的循環電流最小,因此遮蔽損失降至最低。
- ③ 電纜以平排間隔加大敷設之損失大於緊密排列之損失:平排間隔加大會使三相磁場不平衡程度加劇,互感效應增強,感應於遮蔽層的電流增大,故損失大於緊密排列。此為集膚效應與鄰近效應共同作用的結果。
錯誤選項解析
- ② 電纜以平排緊密敷設之損失等於正三角形緊密排列之損失:平排敷設時三相導體與遮蔽層間的磁場耦合不均勻,導致感應電流大於正三角形排列,兩者損失並不相等。正確觀念為正三角形排列之遮蔽損失小於平排方式。
- ④ 與排列方式無關:遮蔽損失與電纜排列方式密切相關。不同排列會改變三相導體間的磁場分布與互感係數,直接影響感應於金屬被覆層的循環電流大小。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓電纜遮蔽損失與排列方式之關係。常考陷阱在於混淆平排與正三角形排列的損失大小比較。實務上,正三角形緊密排列為降低循環電流損失的最佳配置,而間隔加大反而會使磁場不平衡加劇,損失增加。另需注意單端接地與兩端接地對遮蔽層感應電壓的影響差異。"
學員答題分佈
①電纜成正三角形緊密排列時損失最小0%
②電纜以平排緊密敷設之損失等於正三角形緊密排列之損失0%
③電纜以平排間隔加大敷設之損失大於緊密排列之損失0%
④與排列方式無關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!