LONGEPASS
Q150.

電纜故障類型可分下列哪情形?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q150

難易度分析

3 / 5

此題採用複選形式,要求考生對所有選項進行嚴格篩檢。命題結構著重於區分「標準學術分類」與「直覺現象名稱」,並設置單一具備迷惑性的選項以提升判別門檻。考生需具備精確的術語定義與分類邏輯,整體分辨要求與知識應用深度落於中等水平。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 高阻抗故障:高阻抗故障是指電纜絕緣劣化後,故障點仍保有相當程度的過渡電阻,故障電流較小,需以高阻計或脈衝反射法進行定位,為地下電纜常見故障類型之一。
  • ② 低阻抗 (或短路)故障:低阻抗故障(又稱短路故障)是指電纜導體間或導體對地之間的絕緣完全破壞,故障點電阻極低,故障電流大,可藉由保護電驛動作快速切除,屬典型電纜故障分類。
  • ④ 瞬間閃烙故障:瞬間閃烙故障是指電纜在過電壓或雷擊等瞬時應力下,絕緣表面發生短暫放電閃絡,故障可能自行恢復,但會留下絕緣劣化痕跡,為電纜故障的重要分類之一。

錯誤選項解析

  • ③ 斷路故障:斷路故障並非電纜故障的標準分類項目。電纜故障主要依故障阻抗特性區分為高阻抗、低阻抗與閃烙故障,斷路通常歸屬於機械性損傷結果,而非獨立的故障類型分類。
Learning Tip

"電纜故障分類的核心考點在於依故障點阻抗特性區分,而非依故障原因或位置分類。常考陷阱為將「斷路」、「接地」等現象誤認為故障分類項目。實務上,高阻抗故障因故障電流小、偵測困難,為地下配電系統最棘手的問題;瞬間閃烙故障則常與避雷器失效或接頭施工不良有關,運維人員應特別注意接頭處的局部放電檢測。"

學員答題分佈

①高阻抗故障0%
②低阻抗 (或短路)故障0%
③斷路故障0%
④瞬間閃烙故障0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!