Q25.
下列何者不是變壓器的試驗項目之一?
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q25
難易度分析
3 / 5
本題屬術語細節辨析類型,選項關鍵字高度相似,需仰賴精準的專業名詞記憶。作答關鍵在於釐清各試驗項目之核心目的與適用設備範圍,避免因字面類似的干擾選項而產生誤判。
正確答案:④衝擊電流試驗
④ 衝擊電流試驗:衝擊電流試驗並非變壓器的標準試驗項目。變壓器試驗以衝擊電壓試驗來檢驗絕緣強度,而非衝擊電流;衝擊電流試驗通常用於避雷器或斷路器等設備之驗證。
錯誤選項解析
- ① 開路試驗:開路試驗(又稱無載試驗)是變壓器標準試驗項目之一,用於測定鐵損(磁滯損與渦流損)及激磁電流,試驗時將低壓側開路、高壓側施加額定電壓進行量測。
- ② 溫升試驗:溫升試驗是變壓器重要試驗項目,用於驗證變壓器在額定負載下運轉時,其繞組溫度與絕緣材料是否能維持在安全範圍內,符合 CNS 標準之規定。
- ③ 衝擊電壓試驗:衝擊電壓試驗(又稱雷擊衝擊試驗)是變壓器絕緣協調的標準試驗項目,用於檢驗變壓器絕緣結構承受突波電壓(如雷擊或開路突波)的能力。
Learning Tip
"變壓器主要試驗項目包含:絕緣電阻試驗、變壓比試驗、極性試驗、開路與短路試驗、溫升試驗及衝擊電壓試驗。考生常將衝擊電壓試驗與衝擊電流試驗混淆,請記住變壓器檢驗的是絕緣耐壓(電壓),而非電流承受力。"
學員答題分佈
①開路試驗0%
②溫升試驗0%
③衝擊電壓試驗0%
④衝擊電流試驗0%