LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q28
簡單
正確率 -
Q28.

6.9kV 單相桿上變壓器之衝擊波電壓(BIL)為

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q28

難易度分析

2 / 5

此題屬於基礎數值記憶類型,題幹指向明確且選項間具足夠數值區隔。作答僅需針對特定設備規格進行單一重點知識檢索,無須複合概念推導或複雜換算,整體認知負荷較低。

正確答案:③95kV

③ 95kV:依據 CNS 標準與台電規範,6.9kV 單相桿上變壓器的基本衝擊絕緣水準 (BIL) 規定為 95kV,此數值能確保變壓器承受雷擊突波及開關操作產生的瞬態過電壓。

錯誤選項解析

  • ① 60kV:60kV 為過低的衝擊波絕緣水準,通常適用於更低電壓等級(如 3.3kV 系統)的設備,無法滿足 6.9kV 配電系統的絕緣協調要求。
  • ② 75kV:75kV 雖高於 60kV,但仍低於 6.9kV 桿上變壓器的標準 BIL 值,無法提供足夠的雷擊或突波保護裕度。
  • ④ 125kV:125kV 屬於更高電壓等級(如 11.4kV 或 22.8kV 系統)的 BIL 規格,用於 6.9kV 設備會造成絕緣設計過度,不符合經濟性與絕緣協調原則。
Learning Tip

"BIL(基本衝擊絕緣水準) 是配電設備檢定的高頻考點,需熟記各電壓等級對應的標準值:6.9kV 對應 95kV、11.4kV 對應 110kV、22.8kV 對應 150kV。常考陷阱為將系統額定電壓與 BIL 數值混淆,實務上 BIL 約為系統電壓的 13~15 倍,用以確保設備能承受雷擊突波與開關操作過電壓的考驗。"

學員答題分佈

①60kV0%
②75kV0%
③95kV0%
④125kV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目