LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q50
簡單
正確率 -
Q50.

7.8/15kV 熔絲鏈開關之衝擊波電壓(BIL)為多少kV?

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q50

難易度分析

2 / 5

本題結構聚焦於技術規範中固定數值配對之辨識能力。提供之選項均為產業內常見之標準基準值,僅因適用電壓階層不同而有所區分。解答關鍵在於對單一技術條文的精準記憶,無需邏輯推演或跨章節知識整合,屬典型之基礎規格判斷題型。

正確答案:③95

③ 95:依據 CNS 及台電配電設備規範,7.8/15kV 熔絲鏈開關的標準 衝擊波電壓(BIL) 為 95kV,此為 15kV 級 開關設備的法定絕緣水準。

錯誤選項解析

  • ① 50:50kV 的 BIL 等級過低,通常適用於 3.8/6.6kV 低壓配電設備,無法滿足 15kV 等級的絕緣配合要求。
  • ② 75:75kV 的 BIL 仍不足以保護 7.8/15kV 設備,此等級多見於部分 11.4kV 系統的中低階絕緣設計,不符合台電規範。
  • ④ 150:150kV 的 BIL 屬於更高電壓等級(如 25kV 或 35kV 系統)的絕緣標準,用於 15kV 設備會造成過度設計與成本浪費。
Learning Tip

"BIL(基本衝擊絕緣水準) 是評估設備承受 雷擊或切換突波 能力的核心指標。常考陷阱在於混淆不同電壓等級對應的 BIL 值:6.6kV→50kV、11.4kV→75kV、15kV→95kV、25kV→150kV,務必熟記各電壓等級的標準配對。實務上選錯 BIL 等級會導致設備絕緣崩潰或過度設計。"

學員答題分佈

①500%
②750%
③950%
④1500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!