Q34.
變壓器額定電壓為1000V,阻抗為5%,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q34
難易度分析
3 / 5
本題屬直接公式應用型結構之單選題,核心在於考驗考生對特定專業參數計算邏輯之掌握程度。題目解題路徑單一明確,未設置複合條件推演或生僻例外規定,主要難度來自於能否正確對應題目提供之百分比參數與基礎計算式,並避開選項刻意設計之數值誤差陷阱。整體不涉及交叉概念整合,屬需具備確切單點觀念即可穩定作答之典型題型。
正確答案:②50kVAR
② 50kVAR:50kVAR 為正確答案。變壓器滿載時自身消耗之無效電力等於 阻抗百分比 × 額定容量,即 5% × 1000kVA = 50kVAR,此為變壓器 漏抗 所產生之無功功率。
錯誤選項解析
- ① 25kVAR:25kVAR 為錯誤答案,此數值相當於將阻抗誤算為 2.5% 或額定容量誤用為 500kVA 所得之結果,與題目給定條件不符。
- ③ 100kVAR:100kVAR 為錯誤答案,此數值相當於將阻抗誤認為 10% 計算所得,高估了變壓器自身的 無功损耗。
- ④ 200kVAR:200kVAR 為錯誤答案,此數值相當於將阻抗誤認為 20% 計算所得,嚴重偏離題目給定之 5% 阻抗 條件。
Learning Tip
"變壓器自身消耗的無效電力(無功功率)由 漏抗 決定,計算公式為 Q = Z% × S_rated。此類題型常考陷阱在於混淆 阻抗電壓百分比 與實際功率因數之關係,需注意變壓器無功损耗包含 鐵心磁化無功 與 繞組漏抗無功 兩部分,本題僅計算滿載時漏抗產生之無效電力。實務上,變壓器阻抗百分比影響 短路電流 大小及 電壓調整率,為配電系統設計之重要參數。"
學員答題分佈
①25kVAR0%
②50kVAR0%
③100kVAR0%
④200kVAR0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!