Q49.
一6,600/110 伏特之變壓器,當分接頭置於6,900 伏特位置時,測得二次側電壓為105 伏特,欲將二次側電壓調高為115 伏特時,一次分接頭應改置於
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q49
難易度分析
3 / 5
此題為標準公式應用與數值換算型試題,主要測驗考生對變壓器一次側設定值與二次側輸出電壓間數學關係的掌握程度。題目結構清晰,僅需運用基礎比例概念進行方向判定與簡易代數運算即可平穩推進,不涉入多變數交叉或極限邊界情境,整體認知負擔處於中等水準。
正確答案:③6,300 伏特
③ 6,300 伏特:依據 變壓器電壓比公式 V1/V2 = N1/N2,欲提高二次側電壓需減少一次側匝數。由比例計算:105/115 = x/6,900,可得 x ≈ 6,300 伏特。將分接頭調降至 6,300 伏特位置可減少一次側匝數,使二次側電壓升高至 115 伏特。
錯誤選項解析
- ① 6,900 伏特:維持 6,900 伏特 分接頭位置時,一次側匝數最多,二次側電壓仍為 105 伏特,無法達到調高至 115 伏特之目的。分接頭置於較高電壓位置會增加一次側匝數,使二次側電壓降低。
- ② 6,600 伏特:6,600 伏特 為變壓器額定一次電壓之分接頭,在此位置時二次側電壓約為額定 110 伏特附近,仍不足以提升至 115 伏特。需進一步降低分接頭電壓檔位才能達成目標。
- ④ 6,000 伏特 之位置:6,000 伏特 分接頭位置之一次側匝數過少,會使二次側電壓超過 115 伏特而過高,可能導致 過電壓 損害用電設備。分接頭調整需精確計算,避免過度調節。
Learning Tip
"變壓器分接頭(Tap)調整原理為配電設備常考重點。切記:分接頭電壓值越高 → 一次側匝數越多 → 二次側電壓越低,兩者成反比關係。解題時利用 V1/V2 = N1/N2 比例式即可快速求解。實務上調整分接頭前必須先停電操作,且需確認負載端電壓是否在 ±5% 容許範圍內,避免過低造成馬達過熱或過高損壞絕緣。"
學員答題分佈
①6,900 伏特0%
②6,600 伏特0%
③6,300 伏特0%
④6,000 伏特 之位置0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭置於6,900 伏位置時,測得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓調整為115 伏時,一次分接頭應改置於
桿上變壓器之電壓分接頭為6900V,測得二次電壓為105V,若分接頭改為6300V,則二次電壓變為
單相6.9kV、120/240V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900V 位置,測得二次電壓為112V 時,其電源電壓為
變壓器一次線圈為1000 匝,二次線圈為100 匝,二次側電壓為200V,則一次側的電源電壓為
一變壓器之容量為1,000kVA、阻抗為2.0+j5.5%、變壓比為11,400/220伏特、P.f 為100%,接於11.4kV 電源,當負載為500kVA 時,該變壓器二次側電壓約為