Q49.
直線管路中使用拉線眼組拖拉3 條1/C 25kV 500MCM 交連PE 電纜,該電纜允許之最大張力約為
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q49
難易度分析
3 / 5
此題結合數值記憶與基礎運算,需熟記不同牽引設備對應之允許應力標準,並能正確轉換導體截面積單位後進行數量加總。選項數值以等差排列,主要考驗應力係數之辨識與計算流程之準確性,屬該領域試場上常見之標準數值應用題型。
正確答案:①5400 公斤
① 5400 公斤:500MCM 銅導體截面積約為 253mm²,以拉線眼組牽引時允許應力約 7kg/mm²,單條電纜最大張力約 253×7≈1771公斤,3條單芯電纜合計約 5313公斤,故 5400公斤 為正確答案。
錯誤選項解析
- ② 6400 公斤:6400公斤 已超過3條500MCM電纜以拉線眼牽引之允許張力上限,過度牽引會導致 導體伸長變形 或 絕緣層受損,不符合施工規範。
- ③ 7400 公斤:7400公斤 遠超出 XLPE電纜 之安全牽引張力,此數值可能誤用 鋼線套網 牽引之允許張力(約14kg/mm²),但題目明確指定使用 拉線眼組,故不適用。
- ④ 8400公斤:8400公斤 為嚴重超限值,會造成 銅導體永久變形、交連PE絕緣劣化 甚至 拉斷導體,違反地下配電電纜施工之安全標準。
Learning Tip
"電纜牽引張力計算 為本職類常考重點,關鍵在於區分牽引方式:拉線眼組 允許應力約 7kg/mm²(直接作用於導體),鋼線套網 約 14kg/mm²(作用於外被)。計算時務必確認是 單芯或多芯電纜,多條單芯電纜需將各條張力加總。實務上另需考量 管路彎曲半徑 與 側壓力 限制,避免電纜在牽引過程中受損。"
學員答題分佈
①5400 公斤0%
②6400 公斤0%
③7400 公斤0%
④8400公斤0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!