LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q65
簡單
正確率 -
Q65.

依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動開關皆配備有控制箱,內裝電池及其充電電源模組,該電池之電力可於停電後24 小時內作OPEN-CLOSE

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q65

難易度分析

2 / 5

本題為標準之數值記憶型題目。題幹結構單純,直接要求記憶特定設備的技術規格門檻。干擾項僅透過調整純數值產生混淆,旨在檢驗對該技術標準的精確掌握程度,不具備多層次概念整合或複雜推演需求。

正確答案:②4

② 4:依據台電公司「饋線自動化器材設備」規範,自動開關控制箱內之蓄電池於停電後24小時內須能完成至少4次OPEN-CLOSE循環之電動操作,以確保故障隔離與非故障區段復電之基本需求。

錯誤選項解析

  • ① 2:2個循環低於台電饋線自動化器材設備規範之最低要求。停電後電池備援容量需支援至少4次OPEN-CLOSE電動投切,2次無法滿足故障區段隔離與供電恢復之操作需求。
  • ③ 6:6個循環雖高於規範要求,但台電標準明訂最低門檻為4次而非6次。過度高估可能導致設備選型時成本增加,不符合經濟效益。
  • ④ 8 個循環以上之電動投切操作:8個循環以上遠超過規範之基本要求。雖然部分高階設備可能達到此性能,但台電饋線自動化器材之標準規範為4次,8次並非檢定考試之正確答案。
Learning Tip

"本題核心考點為饋線自動化(FA)設備之停電備援能力。切記台電規範自動開關電池需於停電24小時內支援4次OPEN-CLOSE操作循環,此數值為確保故障區段隔離與健全區段復電之最低要求。易混淆點:勿將「24小時備援時間」與「操作次數」搞混,亦勿與變電所斷路器之操作次數規範混淆。"

學員答題分佈

①20%
②40%
③60%
④8 個循環以上之電動投切操作0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!