Q116.
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動線路開關為三相連動、馬達驅動之負載啟斷開關或斷路器,其操作方式包含
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q116
難易度分析
3 / 5
採用複選題型設計,需對各選項進行獨立判讀,評估負擔較高。命題結構聚焦單一專業規範之細節釐清,並配置一項具合理性但違反作業安全標準之干擾選項。作答關鍵在於精確掌握法規明定之操作分類範圍,概念鎖定明確,無須進行跨領域整合或複雜邏輯推演,屬典型之基礎規範記憶型考題。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 透過監控設備可由控制中心遠方遙控操作:饋線自動化系統 (FAS) 整合 SCADA 監控系統,可透過通訊網路由控制中心執行 遠方遙控操作,實現饋線故障自動隔離與供電復舊。
- ② 現場電動操作:自動線路開關配備馬達驅動機構,支援現場電動操作,利用控制電源驅動馬達完成開關的分閘與合閘動作。
- ③ 現場手動操作:依據電業設備安全規範,自動線路開關必須保留現場手動操作功能,作為停電或緊急狀況下的備援操作方式。
錯誤選項解析
- ④ 現場無線遙控器操作:台電饋線自動化器材設備規範中,自動線路開關的操作方式不包含現場無線遙控器操作。正確操作方式僅限遠方遙控、現場電動操作與現場手動操作三種,無線遙控不符合電力系統操作安全標準。
Learning Tip
"本題常考饋線自動化開關的三種操作方式:遠方遙控、現場電動、現場手動。容易混淆的是將無線遙控誤認為合法操作方式,實際上台電規範基於操作安全與訊號可靠性考量,不採用無線遙控器作為操作手段。實務上需特別注意手動操作是法規強制要求的備援機制,不可省略。"
學員答題分佈
①透過監控設備可由控制中心遠方遙控操作0%
②現場電動操作0%
③現場手動操作0%
④現場無線遙控器操作0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空配電線路實施饋線自動化系統後,自動線路開關裝置作業,下列敘述何者正確?
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動線路開關之「現場/遙控選擇開關」置於「現場」位置時
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,自動開關皆配備有控制箱,內裝電池及其充電電源模組,該電池之電力可於停電後24 小時內作OPEN-CLOSE
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,地下四路自動線路開關依其分歧回路開關配置,可分為
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,A 型地下四路自動線路開關分歧兩回路為CB(斷路器)型式,額定電壓為24kV、電流皆為200A,當保護協調設定得宜,分歧回路故障時,開關CB 將動作跳脫,不會導致饋線CB 動作,可取代