LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q95
中等
正確率 -
Q95.

高壓交連PE 電纜之製造係採用三層一次連續壓出及乾式加硫處理方式製造,所謂三層是指

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q95

難易度分析

3 / 5

此題採複選結構,要求同時精確辨識工法中的專屬層級構成。選項以標準工程術語為主,並置入外觀保護層作為干擾,需具備精確的專業定義記憶力方可避開陷阱。複選題制天然提高漏選或誤選風險,整體認知負擔主要落在概念精確對應與多項並行篩選之上。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 內半導體:內半導體層為高壓電纜三層共押結構之一,主要功能為均勻導體表面電場分佈,避免局部放電現象。
  • ② 絕緣體:絕緣體層(XLPE交連聚乙烯)為電纜核心絕緣材料,提供高壓電流之絕緣隔離,需具備高絕緣強度與耐熱特性。
  • ③ 外半導體:外半導體層包覆於絕緣體外側,與內半導體層共同形成均勻電場,防止絕緣體表面產生游離放電。

錯誤選項解析

  • ④ 外皮:外皮(PVC或PE被覆層)為電纜最外層保護層,不屬於三層共押結構。三層共押僅指內半導體、絕緣體、外半導體一次連續押出。
Learning Tip

"高壓交連PE電纜三層共押為配電線路裝修常考重點,三層指內半導體層、絕緣體層、外半導體層,採乾式加硫(CV)工藝一次成型。常考陷阱為將外皮或遮蔽層誤認為三層之一。實務上此工法可確保層間無氣隙,提升電纜耐壓與使用壽命。"

學員答題分佈

①內半導體0%
②絕緣體0%
③外半導體0%
④外皮0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!