LONGEPASS
Q38.

消防栓之消防立管管系竣工時,應作加壓試驗,請問試驗壓力應以繼續維持多少小時而無漏水現象為合格:

建築工程管理 · 甲級 · 有關高層建築、廠房之相關 · Q38

難易度分析

2 / 5

此題僅需回想消防立管竣工加壓試驗的法定時間要求,無需進行推理或多重選項判斷,結構簡單,難度適中。

正確答案:④2 小時

④ 2 小時:依據各類場所消防安全設備設置標準,消防立管管系竣工加壓試驗應以規定試驗壓力持續維持2小時,期間無漏水或壓力異常下降現象即為合格,此為確保高層建築消防系統可靠度的法定要求。

錯誤選項解析

  • ① 0.5:0.5小時的試驗時間過短,無法充分檢驗消防立管管系的接頭密封性與管材耐壓穩定性,不足以確認系統在長期靜水壓下的安全性。
  • ② 1:1小時雖為部分管線工程的常見試驗時程,但依據消防設備設置標準,消防立管因涉及高層建築滅火安全,需更長時間驗證,故此選項不符合法規要求。
  • ③ 1.5:1.5小時仍低於法定標準,消防立管竣工加壓試驗的合格門檻為2小時,此選項為常見混淆選項,應特別注意。
Learning Tip

"本題核心考點為消防立管竣工加壓試驗時間,法規明定為2小時。考生常與一般給水管試驗時間(通常為1小時)混淆,應切記消防系統因涉及公共安全,其試驗標準更為嚴格。實務上,試驗期間需全程監控壓力錶讀數並檢查所有接頭、閥件是否有滲漏,任何異常均需重新施作。"

學員答題分佈

①0.50%
②10%
③1.50%
④2 小時0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目