Q20.
排水管安裝完成後,水壓試驗以分段試驗時,應將該段內除最高開口外之所有開口密封,並灌水使該段內管路最高接頭處有3.3m 以上之水壓經
建築工程管理 · 甲級 · 各類工程施工之監督及管理 · Q20
難易度分析
3 / 5
此題要求考生對排水管段試驗時間與最高接頭壓力條件有準確記憶,並能區分與供水管試驗時間的差異,雖選項較少,但需熟悉該規範細節,屬中等難度。
正確答案:①1 小時
① 1 小時:依據建築技術規則與給排水工程施工規範,排水管分段水壓試驗需維持3.3m 水柱高度達1 小時無滲漏即為合格,此為標準試驗時間要求。
錯誤選項解析
- ② 6 小時:6 小時並非排水管水壓試驗的規範時間,此數值可能與給水管的試驗時間混淆,排水管試驗標準為1 小時。
- ③ 12 小時:12 小時屬於過度延長試驗時間,不符合施工規範要求,會造成不必要的工期延宕,正確試驗時間為1 小時。
- ④ 24 小時 無滲漏現象為合格:24 小時通常用於建築物竣工後之蓄水試驗(如防水層測試),而非排水管分段水壓試驗,兩者試驗目的與時間標準不同。
Learning Tip
"排水管水壓試驗與給水管水壓試驗的標準不同,考生常將兩者混淆。排水管採重力流設計,試驗重點在於接頭密封性與管路坡度,試驗壓力以3.3m 水柱為基準。實務上需注意最高接頭處為壓力最低點,若此處無滲漏則整段合格,此為常考關鍵。"
學員答題分佈
①1 小時0%
②6 小時0%
③12 小時0%
④24 小時 無滲漏現象為合格0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!