LONGEPASS
數位電子/數位系統設計/Q29
中等
正確率 -
Q29.

下圖為利用SN7490 做除以7 的電路,若信號從INPUTA 加入,下列敘述何者正確?數位電子 甲級 數位系統設計 第 29 題 題目 圖片

數位電子 · 甲級 · 數位系統設計 · Q29

難易度分析

3 / 5

問題要求判斷在 SN7490 除以 7 迴路中,哪些輸出在計數 7 時同時為高電平以驅動 R9,需對 7490 的分段計數器結構和輸出高低時機有精準掌握。選項間差異微妙,若未熟悉會被誤導,故屬於普通難度。

正確答案:①Q B 接R9(1),QC 接R9(2)

① Q B 接R9(1),QC 接R9(2):SN7490 計數器在除以7應用時,需利用 R9(1) 與 R9(2) 同時為高電位時將計數器設定為9。當計數到達7時,QB 與 QC 均為高電位,觸發 R9 跳至9,再經一個時脈回到0,形成0~6共7個狀態之 除7計數 循環。

錯誤選項解析

  • ② QD 接R9(1),QA 接R9(2):QD 在計數值為7時為低電位,無法使 R9(1) 觸發。此接法無法在計數7時產生正確的 R9 設定訊號,故不能實現除以7功能。
  • ③ QC接R9(1),QA 接R9(2):QC 與 QA 同時為高的狀態會出現在計數3、5、7等多個點,會造成 過早觸發 R9,導致計數循環狀態數少於7,無法正確實現除以7之 模數計數。
  • ④ Q D 接R9(1),QB 接R9(2):QD 在計數值7時為低電位,無法驅動 R9(1)。此接法同樣無法在計數7時產生正確的 反饋重置訊號,不能達成除以7運算。
Learning Tip

"SN7490 為十進制計數器,內部由 除2(INPUT A→QA)與 除5(INPUT B→QB,QC,QD)兩段組成。實現 任意模數計數 時,需精確選擇在目標計數值時均為高的輸出端接至 R9(1) 與 R9(2),避免在其他計數狀態產生 誤觸發。常見陷阱為選到在多個計數點同時為高的輸出組合,導致模數錯誤。"

學員答題分佈

①Q B 接R9(1),QC 接R9(2)0%
②QD 接R9(1),QA 接R9(2)0%
③QC接R9(1),QA 接R9(2)0%
④Q D 接R9(1),QB 接R9(2)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目