LONGEPASS
Q288.

關於電信室空間設置之設計,下列何者有誤?

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程規劃設計 · Q288

難易度分析

4 / 5

此題包含多個關於電信空間法規技術標準的細項判定,重點在於檢驗考生對於建築法規中各項量化門檻的精確記憶。選項中列舉了多組相互獨立的法定數字限制,考生須對每一項參數與法規標準進行比對,辨識出數值差異。由於選項涉及不同類別的設備配置規範,單一細節的疏漏即會導致誤判,屬於需高度專注於法規細節的複合型評測題。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 面積14m 2 以上者,應預留維修人員出入門,隔間及出入門採防火之材質:此敘述有誤。依建築物電信設備及空間設置技術規範,電信室面積達 9m² 以上即應預留維修人員出入門,而非 14m²;隔間牆及出入門確需採防火材質,但面積門檻數值錯誤為本項主要錯誤點。
  • ② 電信室室外應有80公分以上寬度之通道,可自由進出通往樓梯或其他通道:此敘述有誤。電信室外應預留之通道寬度規範為 100公分(1公尺) 以上,而非 80 公分;且通道應保持淨空暢通以連接樓梯或其他出入口,寬度不足將影響設備搬運與緊急維修作業。
  • ④ 建築物地上及地下總樓層超過十層或佈纜距離超過100 公尺時,得於與電信室佈纜距離未超過100 公尺之樓層預留足夠空間設置主配線箱:此敘述有誤。依規範,當建築物總樓層超過 十一層 或佈纜距離超過 150公尺 時,才需於適當樓層設置主配線箱(MDF);本項所述之十層與100公尺門檻均與法規規定不符。

錯誤選項解析

  • ③ 大樓若設有緊急發電機者,得於電信室設置緊急電源迴路,提供交流電源:此敘述正確。當大樓設有緊急發電機時,確實可於電信室內設置緊急電源迴路提供交流電源,以確保電信設備於停電時仍能維持基本通訊功能,符合備援電源設計原則。
Learning Tip

"本題考點為建築物電信室空間設置規範之各項數值門檻,常見陷阱包括:面積門檻(9m² 非 14m²)、通道寬度(100cm 非 80cm)、樓層數與佈纜距離(十一層/150m 非十層/100m)。實務上應熟記《建築物電信設備及空間設置技術規範》之關鍵數值,並注意題目常以相近數字混淆應考人。"

學員答題分佈

①面積14m 2 以上者,應預留維修人員出入門,隔間及出入門採防火之材質0%
②電信室室外應有80公分以上寬度之通道,可自由進出通往樓梯或其他通道0%
③大樓若設有緊急發電機者,得於電信室設置緊急電源迴路,提供交流電源0%
④建築物地上及地下總樓層超過十層或佈纜距離超過100 公尺時,得於與電信室佈纜距離未超過100 公尺之樓層預留足夠空間設置主配線箱0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目