Q289.
關於總配線架之設計,下列何者有誤?
通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程規劃設計 · Q289
難易度分析
4 / 5
此題考驗對法規標準數值之精確記憶與判斷能力,題目包含多個需交叉比對的設置規範細節,尤其是涉及空間維護的尺寸標準與面積門檻,考生若對技術規範中的細部限制缺乏精準理解,極易在數值差異上產生誤判,屬於需要高度熟悉法規條文才能準確排除干擾選項的題型。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 電信室面積未滿14m 2 者,應裝設總配線架作為引進管線及垂直管線間之介面:此敘述有誤。依建築物電信設備及空間設置技術規範,電信室面積未滿14m²者,得採壁掛式配線架或簡化設備設置,非強制規定應裝設總配線架(MDF)。
- ② 總配線架之位置設計,應以節省電信室空間為原則,並應預留至少1 公尺以上之設備間通道:此敘述有誤。總配線架設備間通道應預留至少1.2公尺以上之維護空間,而非1公尺,以確保技術人員能順利進行端子跳接與設備檢修作業。
錯誤選項解析
- ③ 總配線架之裝設位置,應依引進管及銜接屋內垂直幹管之引出位置,做適當之安排,雙側應離牆壁約80 公分設置:此敘述正確。總配線架裝設應配合引進管與垂直幹管之引出位置合理安排,雙側離牆約80公分符合規範要求,利於纜線彎曲半徑控制與維護操作。
- ④ 總配線架裝設後,應確實加防塵蓋保持端子清潔:此敘述正確。總配線架裝設後加裝防塵蓋是標準作業程序,可有效防止灰塵污染端子接點,避免接觸不良或訊號衰減等障礙。
Learning Tip
"本題考點為總配線架(MDF)設置規範之細節。常見陷阱在於混淆數值標準:①電信室面積14m²是區分是否需設完整MDF的門檻;②設備通道寬度應為1.2公尺而非1公尺;③離牆距離約80公分。實務上應熟記《建築物電信設備及空間設置技術規範》之關鍵數值,並注意題幹問「有誤」者,勿因慣性選正確敘述。"