LONGEPASS
Q291.

關於電信保安接地之設計,下列何者有誤?

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程規劃設計 · Q291

難易度分析

4 / 5

此題涉及電信技術規範中關於接地電阻的細項分級以及導線規格的專業定義,測試重點在於區分一般建築與設有特殊電信室之建築在法規標準上的差異,同時針對導線規格單位進行細節比對,須精確掌握法規中不同條件下之數值要求,否則容易因混淆相似的技術數據而做出錯誤判斷。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 設置電信室之建築物,其接地電阻值應為25 歐姆以下:設置電信室之建築物,其接地電阻值依法規應為 10 歐姆以下,而非 25 歐姆。25 歐姆為一般建築物電信設備之接地電阻上限,電信室因設備密集需更嚴格之接地要求。
  • ④ 接地端子板設有電木支座者,須至少以3.0 毫米∮銅製導線接至箱體:接地端子板設有電木支座時,應以 5.5 mm² 以上銅製導線接至箱體,而非 3.0 mm∮。此規定確保接地等電位連接之可靠性,導線截面積不足將影響接地效果。

錯誤選項解析

  • ① 總接地箱應設置於一樓總配線箱附近或最底層地下室之適當位置,如為單戶透天式建築,接地端子板E、P、C 三極及其接地設備,得裝設於總配線箱兼宅內配線內兩側下緣部分:總接地箱設置於一樓總配線箱附近或最底層地下室,單戶透天式建築可將接地端子板 E、P、C 三極裝設於總配線箱內,此為符合電信線路接地規範的正確做法。
  • ② 裝設總接地箱時,箱體下緣距離樓板面不得小於30 公分:總接地箱安裝時箱體下緣距樓板面不得小於 30 公分,此規定旨在防止潮濕與水患影響,符合電信設備安裝高度標準。
Learning Tip

"接地電阻值為本類題型最常考之陷阱,需區分「一般建築物電信設備(25 歐姆以下)」與「設置電信室之建築物(10 歐姆以下)」之差異。另注意接地導線線徑規格,3.0 mm∮ 與 5.5 mm² 易混淆,實務上以截面積(mm²)標示為準。"

學員答題分佈

①總接地箱應設置於一樓總配線箱附近或最底層地下室之適當位置,如為單戶透天式建築,接地端子板E、P、C 三極及其接地設備,得裝設於總配線箱兼宅內配線內兩側下緣部分0%
②裝設總接地箱時,箱體下緣距離樓板面不得小於30 公分0%
③設置電信室之建築物,其接地電阻值應為25 歐姆以下0%
④接地端子板設有電木支座者,須至少以3.0 毫米∮銅製導線接至箱體0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目