LONGEPASS
Q333.

依NCC EL3600-9「建築物屋內外電信設備設置技術規範」,有關宅內配線箱的敘述,下列何者正確?

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程規劃設計 · Q333

難易度分析

4 / 5

本題測試對於法規條文的細緻掌握程度,特別是關於配線設備的功能定義與特定建築類型的安裝要求。由於題目要求判斷多個選項的正確性,考生必須對法規中關於數量限制與樓層配置的精確條文有完整理解,若對特定數量定義或法規細節記憶模糊,極易受選項中預設的條件限制而產生誤判,屬於需精準對照法規條文的考題。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 作為水平主幹管線與宅內管線間介面及收容其配線:宅內配線箱的核心功能即為擔任水平主幹管線與宅內管線之間的介面轉換點,並提供空間收容兩端匯聚的通信配線,符合規範對其定位之要求。
  • ② 可收容電纜與光纜:依 NCC 技術規範,宅內配線箱設計上需具備足夠的彎曲半徑與收容空間,以同時容納銅纜(如市話纜、Cat5e/Cat6)與光纖纜線,滿足多元傳輸介質需求。

錯誤選項解析

  • ③ 每一宅內配線箱中至多可設置一集中轉接點:錯誤在於「至多一個」的限制。規範並未限制集中轉接點的數量上限,實際設置數量應依宅內管線規模與使用者需求彈性配置,而非硬性限定為單一。
  • ④ 單戶透天式建築物,於三樓以上之樓層增設置一只:錯誤在於「三樓以上」的條件。依規範,單戶透天式建築物應於每一樓層增設宅內配線箱,而非僅限三樓以上,以確保各樓層均有完善的電信管線分線點。
Learning Tip

"本題核心考點為宅內配線箱的功能定位與設置規範。常見陷阱包括:混淆「至多」與「至少」的數量限制、誤記透天建築增設配線箱的樓層條件。需特別注意 NCC 規範中,配線箱作為管線介面與線材收容的雙重角色,且銅纜與光纜均可合法收容於同一箱體內。"

學員答題分佈

①作為水平主幹管線與宅內管線間介面及收容其配線0%
②可收容電纜與光纜0%
③每一宅內配線箱中至多可設置一集中轉接點0%
④單戶透天式建築物,於三樓以上之樓層增設置一只0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目