LONGEPASS
Q166.

採用對絞型數據電纜提供數據服務時,最大配線長度為x 公尺,兩端之跳接線或設備線的總長度不可超過y 公尺,則x、y 各為多少?

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q166

難易度分析

2 / 5

此題考驗對國際佈線標準數值規範的精確記憶,必須明確區分永久鏈路與通道組成結構之長度限制。選項設計針對常規傳輸距離限值進行混淆,若未熟記各區段長度分配比例,極易於相似數值間產生誤判。

正確答案:①x=90,y=10

① x=90,y=10:依據 TIA/EIA-568 結構化佈線標準,水平對絞電纜(永久鏈路)最大長度為 90 公尺,兩端跳接線或設備線總和不得超過 10 公尺,合計通道總長度為 100 公尺,此為標準規範值。

錯誤選項解析

  • ② x=100,y=10:將水平電纜長度誤植為 100 公尺是常見錯誤。100 公尺是通道(Channel)總長度上限,而非固定配線(Permanent Link)長度,固定配線應為 90 公尺。
  • ③ x=100,y=15:此選項同時混淆了水平電纜長度與跳接線長度。水平電纜應為 90 公尺而非 100 公尺,且跳接線總長應為 10 公尺而非 15 公尺。
  • ④ x=90,y=15:水平電纜 90 公尺正確,但跳接線總長度錯誤。兩端跳接線或設備線總和上限為 10 公尺,15 公尺會超出通道總長度 100 公尺之限制,導致 訊號衰減過大 與 傳輸品質下降。
Learning Tip

"本題核心考點為 結構化佈線通道長度配置,需牢記「90+10=100」公式:90 公尺為水平固定配線,10 公尺為兩端跳接線總和。常見陷阱是將 100 公尺通道總長與 90 公尺永久鏈路長度混淆。實務施工時若超過此限制,會造成 插入損失(Insertion Loss) 超標,影響數據傳輸速率與穩定性。"

學員答題分佈

①x=90,y=100%
②x=100,y=100%
③x=100,y=150%
④x=90,y=150%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!