Q245.
下列何者是對絞型數據電纜配線施作注意事項?
通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q245
難易度分析
4 / 5
此題屬於多選題,涉及數據線纜安裝工程中多項技術標準與規範。題目的結構要求應試者區分關於電纜物理結構保護、端子接續工藝參數、以及傳輸系統等級整合的正確判斷,同時需針對拉力數值限制的數據準確性進行篩選。由於涉及多個技術層面的法規參數,考生必須具備對相關工程實務標準的精確記憶與判斷能力,方能正確判別各選項的技術有效性。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 電纜外被不可變形,不可緊束造成電纜外被凹陷變形:電纜外被變形或緊束凹陷會改變導體間的幾何結構,導致特性阻抗偏移標準值(100Ω),進而產生訊號反射與插入損失增加,影響傳輸品質。
- ② 電纜接續於成端,沒有對絞的心線部分長度不得超過13 毫米:對絞心線解絞長度超過 13mm 會破壞原有的平衡傳輸結構,使近端串音(NEXT)與遠端串音(FEXT)急遽惡化,此為 TIA/EIA-568 規範之關鍵施工參數。
- ④ 電纜以接續裝置終端時,應使用與電纜相同或更高等級的接續裝置:終端接續裝置的等級匹配是確保整條鏈路頻寬與傳輸效能不降級的鐵則;若使用較低等級的接續裝置(如 Cat5e 配線架接 Cat6 電纜),整段鏈路僅能認定為較低等級。
錯誤選項解析
- ③ 佈放時,對UTP 對絞型數據電纜承受的最大拉力為10 牛頓:4 對 UTP 對絞型數據電纜允許的最大拉力應為約 110 牛頓(25 lbf),而非 10 牛頓;拉力過小無法有效佈放,但超過上限則會拉伸導體、改變絞距,造成永久性電氣特性劣化。
Learning Tip
"本題核心考點為 UTP 電纜施工三大關鍵:①外被不可變形(維持阻抗一致性)、②解絞長度≤13mm(控制串音干擾)、③接續裝置等級匹配(確保鏈路效能)。常考陷阱為混淆拉力數值——4 對 UTP 最大拉力約 110N,25 對大對數電纜約 440N,不可記錯。實務上施工品質直接影響 Fluke 測試能否通過,尤其是 NEXT 與 Return Loss 兩項參數最易因施工不良而失敗。"
學員答題分佈
①電纜外被不可變形,不可緊束造成電纜外被凹陷變形0%
②電纜接續於成端,沒有對絞的心線部分長度不得超過13 毫米0%
③佈放時,對UTP 對絞型數據電纜承受的最大拉力為10 牛頓0%
④電纜以接續裝置終端時,應使用與電纜相同或更高等級的接續裝置0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!