Q53.
以可調鋼管支柱為樓板支撐之支柱時,高度超越3.5 公尺時,高度每多少公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水準繫條,以防止支柱之移動?
營造工程管理 · 甲級 · 假設工程及施工機具 · Q53
難易度分析
2 / 5
本題為單一選擇題,結構上純粹考核特定法規之數值記憶能力。選項採相近數值排列,透過微小差異提升記憶辨識門檻,但整體無需邏輯推演、公式計算或複合概念應用,僅需熟悉單一規範項目即可作答,屬基礎記憶型題型。
正確答案:②2.0
② 2.0:依據 《營造安全衛生設施標準》 規定,使用可調鋼管支柱作為樓版模板支撐時,高度超過 3.5公尺 者,應每 2.0公尺 內設置縱向及橫向之 水準繫條,以確保支柱系統的側向穩定性與承載能力。
錯誤選項解析
- ① 1.5:1.5公尺 的間距過於密集,雖能提供更佳的側向束制效果,但不符合法規經濟性與實務施工效率的要求,會造成材料與工時的浪費。
- ③ 2.5:2.5公尺 的間距超過法規上限,會導致支柱的 細長比 過大,降低側向束制效果,增加支柱挫屈失穩的風險,不符合結構安全要求。
- ④ 3.0:3.0公尺 的間距同樣超出法定標準,在高度超過3.5公尺的支撐系統中,此間距無法提供足夠的 側向抵抗力,易於混凝土澆置時發生支撐系統倒塌之職業災害。
Learning Tip
"此類題型常考 可調鋼管支柱 的設置規範,需特別記憶 3.5公尺 為設置水準繫條的起始高度門檻,以及 2.0公尺 為最大設置間距。容易混淆的觀念是將「起始高度」與「設置間距」搞混。實務操作關鍵在於:水準繫條必須具備足夠強度且於縱橫雙向設置,形成完整的 側向束制系統,防止支撐系統於混凝土澆置過程中發生 挫屈 或 側移 破壞。"
學員答題分佈
①1.50%
②2.00%
③2.50%
④3.00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!