Q64.
有關管路試驗,下列敘述哪些正確?
營造工程管理 · 甲級 · 機電及設備 · Q64
難易度分析
4 / 5
複選題型需對四個選項進行獨立驗證,認知負荷偏高。題目於試驗時間、壓力基準、密封範圍與水壓頭高度等多個面向設置數值與程序陷阱,要求考生具備精確的法規細節區辨能力。此類需跨多項進行交叉驗證之複選題,結構上屬於具挑戰性之考題。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 給水管水壓試驗,試驗壓力不得小於10kg/cm 2 或該管路通水復所承受最高水壓之1.5 倍,並保持60min而無滲漏現象為合格:給水管水壓試驗依據建築技術規則及自來水用戶用水裝置標準,試驗壓力須≥10kg/cm²或最高工作水壓之1.5倍,並持續60分鐘無滲漏方為合格,此為確保管路結構強度與接頭密封性之基本檢驗標準。
- ③ 水壓試驗得分層、分段或全部進行:水壓試驗依工程實務可採分層、分段或全部進行,此彈性設計便於大型建築或長距離管線之階段性驗收,有利於問題追蹤與施工管理。
錯誤選項解析
- ② 排水及通氣管路加水壓試驗時應保持30min 而無滲漏現象為合格:排水及通氣管路之水壓試驗時間規定錯誤,依規範應保持15分鐘而非30分鐘。排水系統屬重力流設計,試驗目的在確認管路無洩漏,試驗時間與給水管不同。
- ④ 分段試驗時,應將該段內除最高開口外之所有開口密封,並灌水使該段內管路最高接頭處有5m 以上之水壓:分段試驗時應將該段內所有開口(含最高開口)全部密封,而非保留最高開口。此外,灌水高度應使該段管路最高處具有3公尺以上之水壓頭,而非5公尺,此為常見規範混淆點。
Learning Tip
"管路水壓試驗為機電設備檢定之高頻考點,核心陷阱在於:①給水管與排水管試驗時間不同(給水60分鐘、排水15分鐘),切勿混淆;②分段試驗之密封範圍與水壓頭高度(3公尺)為易錯細節;③試驗壓力計算基準為10kg/cm²或1.5倍最高水壓,取較大值為準。實務上須依建築技術規則及CNS管路規範執行驗收。"
學員答題分佈
①給水管水壓試驗,試驗壓力不得小於10kg/cm 2 或該管路通水復所承受最高水壓之1.5 倍,並保持60min而無滲漏現象為合格0%
②排水及通氣管路加水壓試驗時應保持30min 而無滲漏現象為合格0%
③水壓試驗得分層、分段或全部進行0%
④分段試驗時,應將該段內除最高開口外之所有開口密封,並灌水使該段內管路最高接頭處有5m 以上之水壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!