Q67.

高層建築給水配管設計施工應注意事項中,下列敘述哪些正確?

營造工程管理 · 甲級 · 機電及設備 · Q67

難易度分析

4 / 5

此題採複選架構,要求考生對多項工程規範進行獨立檢核,顯著提升判讀負擔。命題聚焦於特定數值門檻與專業術語的精密區分,選項間穿插極易混淆的對立概念與法規細節。作答者需熟稔標準參數並具備高度的細節辨識能力,方能有效過濾干擾項目,維持判斷一致性。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 一般在立管中每15~20m 處連接一個膨脹軟管作為伸縮接頭(Expansion Joint):高層建築立管因水溫變化會產生熱脹冷縮效應,每隔 15~20m 設置膨脹軟管(伸縮接頭) 可有效吸收管線軸向位移,防止應力集中導致接頭破裂或管線變形。
  • ② 配管的系統必須區域化(zoning),把最高給水壓力限制在3.5kg/cm²以下(超過時應設減壓閥):高層給水系統區域化(zoning) 是必要設計,將最高給水壓力限制在 3.5kg/cm² 以下 可避免低樓層水壓過高造成用水器具損壞或水錘現象,超過時必須加設 減壓閥 以維持安全操作壓力。
  • ④ 調壓式幫浦不需要裝設屋頂水箱,但每次用水時,幫浦均須起動,除耗能外亦增加設備維修更新費用:調壓式幫浦(恆壓變頻系統) 雖免設屋頂水箱,但每次用水皆需啟動幫浦,頻繁啟停不僅 增加耗電量,亦會加速馬達與軸承磨損,導致 設備維修更新成本上升,為高層給水設計之重要考量。

錯誤選項解析

  • ③ 壓力在10kg/cm²以上時,揚水管應採用碳素鋼管(S.G.P):S.G.P(碳素鋼管,一般配管用) 適用於低壓配管系統,當壓力達 10kg/cm² 以上 時應採用 STPG(高壓配管用碳素鋼管) 或更高壓力等級之管材,S.G.P 無法承受高壓易發生爆裂危險。
Learning Tip

"本題核心考點為高層建築給水系統之壓力控制與管材選用。常考陷阱:① S.G.P 與 STPG 之適用壓力範圍易混淆,S.G.P 僅適用於低壓,高壓必須使用 STPG;② 區域化分區壓力上限 3.5kg/cm² 為法規標準值,需牢記;③ 伸縮接頭設置間距(15~20m)與減壓閥設置時機為實務設計重點。"

學員答題分佈

①一般在立管中每15~20m 處連接一個膨脹軟管作為伸縮接頭(Expansion Joint)0%
②配管的系統必須區域化(zoning),把最高給水壓力限制在3.5kg/cm²以下(超過時應設減壓閥)0%
③壓力在10kg/cm²以上時,揚水管應採用碳素鋼管(S.G.P)0%
④調壓式幫浦不需要裝設屋頂水箱,但每次用水時,幫浦均須起動,除耗能外亦增加設備維修更新費用0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!