Q238.
依建築技術規則,建築物供各種用途使用之空間,設置機械送風及及自然排風設備時,其樓地板面積每平方公尺所需通風量的最小要求,下列敍述哪些正確?
建築製圖應用 · 甲級 · 繪製建築圖說 · Q238
難易度分析
4 / 5
此題採用複選形式,要求同步檢核多項數值之正確性,顯著提升解題時的信息處理量與精準度要求。選項所列數據均屬法規常見範疇,干擾設計與標準值高度接近,必須依靠對條文細節的熟練掌握與記憶提取能力方能完整作答,屬考驗精確記憶與辨別力之結構類型。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 辦公室及會客室為10m 3/hr:辦公室及會客室的法定最小通風量為 10 m³/hr,此標準考量此類空間人員密度較高且停留時間較長,需維持足夠的新風換氣量以稀釋二氧化碳及揮發性有機物。
- ③ 收發室及詢問室為12m3/hr:收發室及詢問室的法定最小通風量為 12 m³/hr,此類空間通常位於建築物出入口處,人員進出頻繁且易受外部污染物影響,故通風量要求較高。
錯誤選項解析
- ① 臥室及起居室為6 m 3/hr:臥室及起居室的法定最小通風量應為 9 m³/hr 而非 6 m³/hr,此數值依據建築技術規則對於居住空間之通風標準設定,以確保室內空氣品質與居住者健康。
- ④ 展覽陳列室及美容院為15m 3/hr:展覽陳列室及美容院的法定最小通風量應為 20 m³/hr 而非 15 m³/hr,此類空間因人員密集且可能使用化學產品(如美髮藥劑),需更高的換氣次數以維持空氣品質。
Learning Tip
"此題核心考點為建築技術規則第46條所規範之各類用途空間最小通風量標準。常考陷阱在於不同空間類別的通風量數值容易混淆,請特別注意居住空間(臥室/起居室 9 m³/hr)與商業空間(辦公室 10 m³/hr)的差異,以及高污染風險空間(美容院 20 m³/hr)的較高標準。實務上,通風量設計需同時考量人員密度、污染物產生量及熱負荷等因素。"
學員答題分佈
①臥室及起居室為6 m 3/hr0%
②辦公室及會客室為10m 3/hr0%
③收發室及詢問室為12m3/hr0%
④展覽陳列室及美容院為15m 3/hr0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!