Q239.
依建築技術規則,建築物安裝燃氣設備之燃氣供給管路規定,下列敍述哪些正確?
建築製圖應用 · 甲級 · 繪製建築圖說 · Q239
難易度分析
4 / 5
此題採用複選架構,需同時掌握多項法規細節與數值限制,並對各選項之工程條件進行獨立驗證。題目設計無明顯之排除線索,僅憑基礎概念無法直接縮小範圍,必須對法條數值與不同結構部位之規範差異具備精確記憶。複選題型採全對制,單一細節誤判即影響整體得分,故在認知負荷與記憶精細度要求上屬較高層級。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 不得埋設於建築物樑柱、牆壁、樓地板等構造體內:燃氣管路不得埋設於構造體內是基於安全考量,避免管線腐蝕或破損時難以檢修,且洩漏之燃氣易於密閉空間累積引發氣爆危險。
- ② 燃氣供給管路穿越伸縮縫時,應有吸收變位之措施:伸縮縫會因溫度變化或地震產生位移,燃氣管路穿越時需設置撓性接頭或彎管等吸收變位措施,防止管路因結構變形而破裂。
- ③ 燃氣器具連接供氣管路之連接管,得為橡皮管,其長度不得超過1.8 公尺:橡皮連接管因材質特性允許使用,但長度限制於 1.8 公尺以內,以減少老化破裂風險及洩漏機率,符合燃氣設備安全規範。
- ④ 建築物之供氣管路立管應考慮層間變位,容許層間變位為百分之一:立管層間變位考量建築物在地震或沉陷時之相對位移,容許變位率為 1%,確保管路系統具備足夠之撓性與結構安全性。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為複選題型,四個選項皆符合《建築技術規則》中燃氣設備管路之相關規定。常考陷阱在於混淆埋設限制與穿越縫隙之不同處理方式,以及橡皮管長度限制的數值記憶。實務上需特別注意燃氣管路之檢修空間預留與防震設計要求。"
學員答題分佈
①不得埋設於建築物樑柱、牆壁、樓地板等構造體內0%
②燃氣供給管路穿越伸縮縫時,應有吸收變位之措施0%
③燃氣器具連接供氣管路之連接管,得為橡皮管,其長度不得超過1.8 公尺0%
④建築物之供氣管路立管應考慮層間變位,容許層間變位為百分之一0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!