LONGEPASS
Q40.

當冷媒飽和氣體之溫度相同,R-22 冷媒之飽和壓力較R-410A 冷媒者為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q40

難易度分析

2 / 5

本題考查不同種類冷媒之熱力性質差異,要求判斷特定冷媒在相同溫度條件下的飽和壓力高低關係。這屬於冷凍空調基礎理論中關於冷媒壓力特性(P-T 關係)的知識應用,需具備對不同冷媒物理性質的辨識能力。

正確答案:②低

② 低:在相同飽和溫度下,R-22 的飽和壓力確實低於 R-410A。以蒸發溫度 5°C 為例,R-22 的飽和壓力約為 5.8 bar,而 R-410A 約為 9.3 bar,此為兩種冷媒的熱力學性質差異,也是 R-410A 系統需使用更高耐壓管件 的原因。

錯誤選項解析

  • ① 高:R-22 的飽和壓力實際上比 R-410A 低,而非較高。在相同溫度下,R-410A 的運作壓力約為 R-22 的 1.5 至 1.6 倍,這是因為 R-410A 由 R-32 與 R-125 混合而成,具有更高的蒸氣壓力特性。
  • ③ 一樣:R-22 與 R-410A 屬於不同配方的冷媒,其 壓力-溫度關係(P-T 關係) 不同,飽和壓力不會一樣。每種冷媒都有獨特的飽和壓力曲線,不可混為一談。
  • ④ 無法比較:R-22 與 R-410A 的飽和壓力可以透過各自的 冷媒熱力性質表 或 P-T 對照表 進行明確比較,並非無法比較。實務上可輕易查得相同溫度下兩者的壓力差異。
Learning Tip

"本題核心考點為 不同冷媒的壓力-溫度(P-T)關係差異。切記 R-410A 的工作壓力約為 R-22 的 1.6 倍,因此兩者不可共用管件與壓縮機,且 R-410A 系統必須使用 耐壓更高的 POE 油 與專用工具。常見陷阱是將冷媒壓力與溫度關係混淆,或誤以為環保替代品(如 R-410A 取代 R-22)的壓力特性相近。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③一樣0%
④無法比較0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目