Q87.
冷媒R-410A 與R-22 之膨脹閥
冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q87
難易度分析
2 / 5
此題要求辨別特定冷媒組件是否可以互換,涉及冷媒壓力特性、冷凍機油種類以及節流組件設計參數的差異。考生需具備對不同冷媒系統硬體規格與物性差異的精確記憶力,而非僅憑常識即可判斷。
正確答案:①不可以
① 不可以:R-410A 與 R-22 的工作壓力差異顯著,R-410A 的運轉壓力約為 R-22 的 1.6 倍,且兩者使用的冷凍機油不同(R-410A 用 POE 油,R-22 用礦物油),因此膨脹閥不可互相替代使用。
錯誤選項解析
- ② 可以:膨脹閥的設計需匹配特定冷媒的熱力學特性與壓力範圍,R-410A 與 R-22 的飽和壓力及流量特性差異大,直接替代會導致節流效果異常與系統故障。
- ③ 不一定:此說法不正確,因為兩種冷媒的物性參數(壓力、溫度、比容)差異明確且固定,不存在「不一定」的情況,規範上嚴格禁止混用或替代。
- ④ 視壓縮機種類 互相替代使用:膨脹閥的選用取決於冷媒種類與系統設計壓力,而非壓縮機種類。即使壓縮機相同,冷媒不同時膨脹閥的口徑與彈簧設定皆需重新匹配。
Learning Tip
"本題核心考點為 R-410A 與 R-22 的系統兼容性。常見陷阱是誤以為只要接口相同即可替代,實際上兩者設計壓力、冷凍機油類型、膨脹閥流量係數均不同。實務上更換冷媒種類時,膨脹閥、乾燥過濾器、冷凍機油均須一併更換為對應規格,否則將造成系統效率下降或壓縮機損壞。"
學員答題分佈
①不可以0%
②可以0%
③不一定0%
④視壓縮機種類 互相替代使用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!