Q103.
下列敘述哪些正確?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q103
難易度分析
4 / 5
題目要求辨別電壓與電流切換開關在接點動作順序上的本質差異。考生須精確掌握電壓迴路為防止不同電源短路而採取的邏輯,以及電流迴路為防止比流器二次側開路產生高壓危險而採取的邏輯。由於涉及兩種截然不同的操作規範,且需在複選題形式下完全判別,故具備一定的判斷難度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 電壓切換開關接點應先開後閉:電壓切換開關採用先開後閉(Break-Before-Make)設計,可避免不同電壓源之間同時導通而造成短路或設備損壞,符合配電盤切換操作的安全規範。
- ④ 電流切換開關接點應先閉後開:電流切換開關採用先閉後開(Make-Before-Break)設計,確保比流器二次側在切換過程中永不開路,防止產生危及人員與儀器的高壓電勢。
錯誤選項解析
- ② 電壓切換開關接點應先閉後開:若電壓切換開關採先閉後開,會使兩組電壓源瞬間並聯,可能引發短路事故或過電流跳脫,正確做法應為先開後閉。
- ③ 電流切換開關接點應先開後閉:電流切換開關若採先開後閉,會導致比流器(CT)二次側開路,產生危險的高壓感應電勢,正確做法應為先閉後開以維持電流迴路連續。
Learning Tip
"本題核心考點為切換開關接點動作順序的差異:電壓迴路重視防止短路,故採先開後閉;電流迴路(尤其是比流器 CT 二次側)重視防止開路產生高壓,故採先閉後開。實務上若混淆兩者順序,可能導致短路故障或電擊危險,是冷凍空調配電檢定中極易出錯的考題。"
學員答題分佈
①電壓切換開關接點應先開後閉0%
②電壓切換開關接點應先閉後開0%
③電流切換開關接點應先開後閉0%
④電流切換開關接點應先閉後開0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!