Q122.
有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q122
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題型,考生必須完整判別各個選項的正確性。題目不僅要求對配電設備的功能有基本了解,還需具備精確的電力系統操作規範與安全保護邏輯知識,特別是針對保護裝置容量選配的錯誤觀念與日常操作程序之間的細微差異進行辨析。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 裝置無熔線開關時,應將開關置於OFF 位置:安裝無熔線開關時置於 OFF 位置是標準安全程序,可防止送電瞬間的突入電流造成壓縮機或馬達損壞,並避免人員觸電危險。
- ③ 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確:通電前必須執行線路檢查,確認相序、接地完整性、接線端子緊固及絕緣電阻是否正確,以防止短路、逆相或漏電事故。
- ④ 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主:正常運轉時應以控制盤面按鈕進行啟停操作,電源開關僅作為緊急切斷或長期停機時使用,以延長開關壽命並符合標準操作程序。
錯誤選項解析
- ① 為避免冰水機組一直跳脫,應選用較大容量的電源開關或斷路器:斷路器容量必須依據冰水機組的額定電流與啟動電流特性選配,任意加大容量會使過電流保護失效,可能導致線路過熱引發火災或設備損毀。
Learning Tip
"冰水機組配電的核心考點在於保護協調性與標準操作程序。常考陷阱:斷路器容量不可隨意加大,應依電動機額定電流的 1.25~1.5 倍選配;另外需區分無熔線開關(隔離與保護用)與控制盤按鈕(日常操作用)的功能差異,實務上頻繁操作電源開關會加速接點磨損。"
學員答題分佈
①為避免冰水機組一直跳脫,應選用較大容量的電源開關或斷路器0%
②裝置無熔線開關時,應將開關置於OFF 位置0%
③當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確0%
④電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!