LONGEPASS
Q107.

有關電壓表,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q107

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,要求考生必須完整掌握電壓表與電流表在內阻特性、電路連接方式(串聯或並聯)以及量程擴充原理(倍壓器與分流器)上的差異。由於需要同時辨識多個正確的物理特性與應用邏輯,且選項間存在針對不同儀表功能的混淆設計,因此難度設定較高。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 與電流表相較其內阻值高:電壓表內阻設計極高,以確保量測時分流效應最小化,相較於電流表的低內阻特性,兩者設計目的截然不同。
  • ③ 與高電阻器串聯後可擴大量測範圍:串聯高電阻器(倍率器)可分擔部分電壓,使電壓表能夠量測超出原量程的高電壓,此為擴大直流電壓量測範圍的標準做法。

錯誤選項解析

  • ① 應與負載串聯量測:電壓表應與負載並聯而非串聯,串聯會導致電路斷路且無法正確量測電位差。
  • ④ 與低電阻器並聯後可擴大量測範圍:並聯低電阻器(分流器)是用於擴大電流表的量測範圍,而非電壓表;電壓表擴大量程應採串聯電阻方式。
Learning Tip

"本題核心考點為電壓表與電流表的接線方式及內阻特性差異。常考陷阱在於混淆串聯倍壓與並聯分流的應用對象:電壓表採並聯量測且內阻高,擴大量程需串聯高電阻;電流表採串聯量測且內阻低,擴大量程需並聯低電阻分流器。實務操作中,若誤將電壓表串入電路會造成開路狀態,務必確認儀表功能選擇與接線方式正確。"

學員答題分佈

①應與負載串聯量測0%
②與電流表相較其內阻值高0%
③與高電阻器串聯後可擴大量測範圍0%
④與低電阻器並聯後可擴大量測範圍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目