LONGEPASS
Q116.

下列哪些處所屬第三種接地?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q116

難易度分析

3 / 5

此題為多重選擇題,要求考生精確區分不同等級接地(第一種、第二種與第三種)的適用範圍。由於各類接地對象(如電源中性點、高壓設備、低壓金屬外殼)極其相似,考生必須精準掌握不同接地類別與特定設備之間的對應關係,若僅憑模糊印象容易在分類上產生錯誤判斷。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 支持低壓用電設備金屬接地:支持低壓用電設備金屬接地屬於第三種接地,依據《屋內線路裝置規則》,低壓用電設備之外露非帶電金屬部分(如機殼、框架)必須實施第三種接地,以防止間接觸電危害。
  • ③ 內線系統接地:內線系統接地屬於第三種接地,指建築物內低壓配線系統中用電設備金屬外殼及配線金屬護套之接地,用以確保漏電時能迅速將故障電流導入大地。

錯誤選項解析

  • ① 低壓電源系統接地:低壓電源系統接地屬於第一種接地,用於變壓器二次側或發電機中性點之接地,目的為維持系統電壓穩定與防止絕緣破壞時之危險,非屬第三種接地範圍。
  • ④ 高壓用電設備接地:高壓用電設備接地屬於第二種接地,適用於高壓或特高壓用電設備之金屬部分接地,其接地電阻值要求與低壓第三種接地不同,不可混淆。
Learning Tip

"接地種類區分為冷凍空調乙丙級檢定常考重點:第一種接地用於電源系統中性點、第二種接地用於高壓設備、第三種接地用於低壓設備金屬外殼。切記第三種接地之接地電阻須在 100Ω 以下,且與漏電斷路器配合使用可提升防護效果。實務上常混淆「電源系統接地」與「設備金屬接地」之歸類,需特別留意。"

學員答題分佈

①低壓電源系統接地0%
②支持低壓用電設備金屬接地0%
③內線系統接地0%
④高壓用電設備接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!