Q80.
變比(PT、CT)器二次側引線之接地應按
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q80
難易度分析
2 / 5
本題要求精確辨識特定設備(儀用變比器二次側引線)所對應的接地種類。這類題目主要測試對於接地分類標準與適用設備範圍的單一概念記憶,若能清楚區分各類接地的定義與應用對象即可輕鬆解題。
正確答案:④第三種 接地工程施工
④ 第三種 接地工程施工:依據屋內線路裝置規則,儀用變比器(PT、CT)二次側引線之接地應採用第三種接地,接地電阻需在100Ω以下,以防止一次側高壓竄入二次側造成人員感電危險。
錯誤選項解析
- ① 特種:特種接地適用於高壓用電設備之金屬外殼接地,接地電阻需在10Ω以下,並非用於儀用變比器二次側引線之接地規範。
- ② 第一種:第一種接地主要用於高壓用電設備金屬外殼之保護接地,接地電阻需在10Ω以下,不適用於PT、CT二次側迴路接地。
- ③ 第二種:第二種接地用於變壓器二次側系統中性點之系統接地,其接地電阻值依系統電壓計算,與儀用變比器二次側引線之保護接地用途不同。
Learning Tip
"本題核心考點為接地工程分類與適用對象之區分。常考陷阱在於混淆系統接地(第二種)與設備接地(第三種)之用途。實務上須牢記:特種及第一種用於高壓設備外殼,第二種用於變壓器中性點系統接地,第三種用於低壓設備外殼及儀用變比器二次側。另需注意接地電阻值之對應關係(特種/第一種≤10Ω、第三種≤100Ω、第二種依公式計算)。"
學員答題分佈
①特種0%
②第一種0%
③第二種0%
④第三種 接地工程施工0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!