LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

往復式冰水主機外部卸載用溫度開關之感溫器應裝在

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q10

難易度分析

2 / 5

此題要求準確辨識冰水系統中不同管路的功能特性,考生需區分水側回水(進水管)與出水管在偵測負載反應速度上的差異,並需具備分辨水側感測與冷媒側感測(吸氣與液管)不同用途的專業知識。

正確答案:②冰水器之進水管上

② 冰水器之進水管上:外部卸載溫度開關之感溫器應裝於冰水器進水管,可直接偵測回水溫度變化,即時反映空調負載需求,使壓縮機卸載控制更為精確且反應迅速。

錯誤選項解析

  • ① 冰水器之出水管上:將感溫器裝於冰水器出水管會偵測到已經過熱交換降溫後的水溫,無法即時反映負載變化,導致卸載控制延遲,影響系統調節精度。
  • ③ 壓縮機之吸氣管上:裝於壓縮機吸氣管屬於低壓壓力控制或防液壓縮保護的感測位置,用於監控冷媒過熱度,而非用於冰水主機的外部卸載控制。
  • ④ 壓縮機液體管上:壓縮機液體管通常指冷媒液管路,此處安裝感溫器用於膨脹閥控制或液冷媒溫度監測,與冰水系統的水側卸載溫度控制無關。
Learning Tip

"往復式冰水主機的卸載控制核心在於準確偵測負載變化訊號。進水管(回水管)水溫直接反映室內空調負載狀況,是外部卸載的最佳感測點。常考陷阱為混淆進水管與出水管的功能差異,以及將冷媒側感測(吸氣管、液體管)與水側感測混為一談。實務上需確保感溫器與管路接觸良好並做好隔熱,避免量測誤差。"

學員答題分佈

①冰水器之出水管上0%
②冰水器之進水管上0%
③壓縮機之吸氣管上0%
④壓縮機液體管上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目