LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q8
簡單
正確率 -
Q8.

冰水機之防凍開關感測棒應裝置在

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q8

難易度分析

2 / 5

此題考查對冰水機安全防護機制中感測位置的精確判斷。考生需理解不同管路(出水、回水及冷媒管路)之溫度變化特性,並能辨識出哪一個位置能最即時地反映蒸發器結凍的風險,屬於基礎設備原理的單一概念應用。

正確答案:②冰水器之出水管上

② 冰水器之出水管上:出水管直接連接蒸發器出口,水溫最低且最能即時反映蒸發器結凍風險,防凍開關感測棒裝置於此可在溫度過低時迅速切斷壓縮機運轉,保護設備。

錯誤選項解析

  • ① 冰水器之回水管上:回水管水溫較高,因已與空調區域進行熱交換後返回,無法即時反映蒸發器可能結凍的最低溫度狀態,故不適合作為防凍感測位置。
  • ③ 壓縮機之吸氣管上:壓縮機吸氣管為冷媒氣態管路,感測的是冷媒過熱度而非水溫,屬於低壓保護或回液保護的範疇,與防凍保護之目的無關。
  • ④ 壓縮機液體管上:壓縮機液體管為高壓液態冷媒管路,溫度通常較高,且此處與冰水系統無直接關聯,無法作為防凍判斷依據。
Learning Tip

"防凍開關的核心目的是防止蒸發器管內結冰導致銅管脹裂。常考陷阱在於混淆「回水」與「出水」位置——切記出水口水溫最低,最易反映結凍危機。實務上防凍開關設定值約為 2~4°C,搭配水流開關共同使用,確保冰水機安全運轉。"

學員答題分佈

①冰水器之回水管上0%
②冰水器之出水管上0%
③壓縮機之吸氣管上0%
④壓縮機液體管上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!