Q41.
往復式壓縮機外部卸載裝置無法加載,其可能的原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q41
難易度分析
3 / 5
本題考查壓縮機容量控制系統中各組件的功能區分。需具備精確的控制迴路知識,以區別組件故障是導致「容量控制異常(無法加載/卸載)」還是導致「系統安全保護性停機」的邏輯差異。
正確答案:①溫度開關故障
① 溫度開關故障:溫度開關負責控制往復式壓縮機的卸載機構加載迴路,當溫度開關故障時,無法正常送出加載訊號,導致外部卸載裝置無法加載。
錯誤選項解析
- ② 高壓壓力太高:高壓壓力過高會觸發高壓保護開關跳脫使壓縮機停機,而非導致卸載裝置無法加載;此情況應檢查冷凝器散熱效能或系統是否混入不凝結氣體。
- ③ 低壓壓力太高:低壓壓力過高通常表示蒸發負載過大或膨脹閥開度過大,與卸載裝置的加載機構無直接關聯;卸載裝置的作動主要依賴控制迴路訊號而非吸入壓力。
- ④ 油壓壓力開關故障:油壓壓力開關故障會導致壓縮機因潤滑保護而停機或無法啟動,但題目所述為「外部卸載裝置無法加載」,其主因在於溫度控制迴路異常而非油壓系統。
Learning Tip
"往復式壓縮機的容量控制(卸載裝置)主要透過溫度開關或壓力開關控制油壓伺服機構來實現加載與卸載。常考陷阱在於混淆「卸載無法加載」與「壓縮機無法啟動」的原因——前者多為控制迴路元件(溫度開關、電磁閥)故障,後者則可能涉及油壓保護、過載繼電器等問題。實務檢修時應先確認控制電源與訊號迴路是否正常。"
學員答題分佈
①溫度開關故障0%
②高壓壓力太高0%
③低壓壓力太高0%
④油壓壓力開關故障0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!