LONGEPASS
Q41.

比流器使用時,二次側

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q41

難易度分析

2 / 5

此題屬於電力設備基本安全規範的知識檢驗,要求精確分辨比流器二次側在運作狀態下的物理特性與安全限制,考生必須能夠區分比流器與比壓器在二次側操作上的差異化規定,並正確理解電力系統中防止高壓感應與電氣安全的基本原則。

正確答案:②不得開路

② 不得開路:比流器二次側絕對不得開路,因為開路時一次側電流全部成為激磁電流,會在二次側感應出數千伏特的高電壓,可能擊穿絕緣並造成人員觸電危險,此為電氣安全基本規範。

錯誤選項解析

  • ① 不得短路:比流器(CT)二次側在正常運作時即處於接近短路狀態(連接低阻抗電流錶或電驛線圈),因此「不得短路」的說法錯誤;反而是一次側才需注意避免短路。
  • ③ 不得接地:比流器二次側必須接地,目的為防止絕緣破壞時一次側高電壓竄入二次側迴路,確保人員與儀表安全,因此「不得接地」的說法與CNS電氣安全規範相反。
  • ④ 沒極性區別:比流器具有明確的極性標示(如 P1/P2、S1/S2 或 dot 標記),接線時極性必須正確,否則會導致瓦特計、電度表量測錯誤或方向性電驛誤動作。
Learning Tip

"本題核心考點為比流器(CT)二次側開路危險。切記:CT 二次側不得開路、必須接地、有極性區別,且正常使用時二次側接近短路狀態。實務上若需拆換儀表,應先將二次側短接後再作業,避免產生危險高電壓。此觀念常與比壓器(PT)二次側不得短路混淆,務必區分清楚。"

學員答題分佈

①不得短路0%
②不得開路0%
③不得接地0%
④沒極性區別0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目