Q52.

在一冷媒循環系統中,過熱氣體是出現在

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q52

難易度分析

2 / 5

此題目考查冷凍循環中各關鍵節點的冷媒物理狀態。考生需具備分辨高壓液態、低壓氣液混合態以及過熱蒸氣態的能力,特別是需釐清蒸發器出口與入口處相態的差異。

正確答案:①壓縮機入口

① 壓縮機入口:壓縮機入口處的冷媒為從蒸發器流出的過熱蒸氣。在正常循環中,冷媒於蒸發器內完全蒸發後繼續吸熱,形成過熱度以確保壓縮機吸入純氣態冷媒,避免液壓縮損壞。

錯誤選項解析

  • ② 冷凝器出口:冷凝器出口的冷媒為次冷液態,而非過熱氣體。冷媒在冷凝器中經放熱冷凝為高壓液體,通常還會保持一定的次冷度以提升系統效率。
  • ③ 膨脹閥入口:膨脹閥入口的冷媒同樣為高壓液態,來自冷凝器出口。膨脹閥的作用是將高壓液體節流降壓,使其進入蒸發器前呈氣液混合狀態。
  • ④ 蒸發器入口:蒸發器入口的冷媒經膨脹閥節流後為低壓氣液兩相混合態,尚未完全蒸發,因此不是過熱氣體。過熱現象發生在蒸發器出口端。
Learning Tip

"本題核心考點為冷凍循環各狀態點的冷媒相態變化。常考陷阱在於混淆蒸發器入口(氣液混合)與蒸發器出口/壓縮機入口(過熱蒸氣)。切記:過熱的目的是保護壓縮機免受液壓縮危害,一般維持 5~8°C 的過熱度為標準設定值。"

學員答題分佈

①壓縮機入口0%
②冷凝器出口0%
③膨脹閥入口0%
④蒸發器入口0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!