LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q38
簡單
正確率 -
Q38.

冷凍系統維持過熱度是為了

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q38

難易度分析

2 / 5

此題主要考察冷凍系統中過熱度設定的核心目的,需精確區分設備安全防護與系統效率優化之間的邏輯關係,並判別各個選項對系統參數影響的正確性。

正確答案:①保護壓縮機防止液壓縮

① 保護壓縮機防止液壓縮:維持適當的過熱度可確保進入壓縮機的冷媒為完全氣態,避免液態冷媒進入壓縮機造成液壓縮現象,從而保護壓縮機閥片與軸承免受液體衝擊損壞。

錯誤選項解析

  • ② 增加壓縮機的效率:過熱度的主要目的並非提升壓縮機效率;過高的過熱度反而會使壓縮機排氣溫度上升,降低容積效率並增加能耗。
  • ③ 減小冷媒的充填量:過熱度與冷媒充填量無直接關聯;冷媒充填量應依據系統設計容量與蒸發器、冷凝器的熱交換需求來決定,而非透過過熱度來減少充填量。
  • ④ 增加系統的性能係數:過高的過熱度會降低蒸發器的有效熱交換面積,反而使系統的性能係數(COP)下降;適當過熱度僅為保護壓縮機,並非用於提升 COP。
Learning Tip

"過熱度是冷凍系統檢修的核心考點,常考陷阱在於混淆「保護功能」與「性能提升」的觀念。實務上,熱力膨脹閥(TXV)的過熱度設定通常為 5~8°C,過低會導致液壓縮風險,過高則降低蒸發器效率並使排氣溫度過高。"

學員答題分佈

①保護壓縮機防止液壓縮0%
②增加壓縮機的效率0%
③減小冷媒的充填量0%
④增加系統的性能係數0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!