Q79.
內均壓式與外均壓式感溫式膨脹閥之選擇是依
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q79
難易度分析
3 / 5
此題要求精準辨別膨脹閥選型時的技術指標,需區分容量計算、溫度範圍設定與壓力平衡方式等不同維度的選型參數。考生必須理解壓力降如何影響感溫包的壓力感測準確性,而非僅僅依賴對基本選型項目的模糊印象。
正確答案:④蒸發器之壓降
④ 蒸發器之壓降:蒸發器之壓降是選擇內/外均壓式的關鍵依據。當蒸發器及其分配管的壓力降過大時,會導致閥出口壓力與感溫包偵測壓力產生偏差,此時必須採用外均壓式以確保過熱度控制準確。
錯誤選項解析
- ① 冷媒種類:冷媒種類並非選擇內/外均壓式膨脹閥的依據。冷媒種類主要影響閥體材質與口徑選型,而非均壓方式的選擇。
- ② 冷媒蒸發溫度:冷媒蒸發溫度決定膨脹閥的溫度範圍設定(如低溫型、常溫型),但與採用內均壓或外均壓方式無直接關聯。
- ③ 製冷能力:製冷能力用於決定膨脹閥的容量噸數(RT),屬於選型時的容量計算參數,而非判斷均壓方式的依據。
Learning Tip
"此題核心考點為蒸發器壓降對過熱度控制的影響。一般經驗法則:當蒸發器壓降對應之飽和溫度差超過 1~2°C 時,即應選用外均壓式膨脹閥。常見混淆為將冷媒種類、製冷容量等選型參數與均壓方式判斷條件混為一談,實務上應明確區分:均壓方式取決於壓降大小,容量取決於負載計算,兩者屬不同選型維度。"
學員答題分佈
①冷媒種類0%
②冷媒蒸發溫度0%
③製冷能力0%
④蒸發器之壓降0%