Q82.
冷媒R-134a 氣冷式螺旋冰水主機的高壓壓力開關設定值(MPa)
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q82
難易度分析
2 / 5
此題屬於針對特定冷媒與機組型號之安全設定數值的精確記憶題型。考生需具備區分系統正常運轉壓力範圍與高壓保護切斷點的能力,並能辨識出過高或過低的設定值在實際運作中可能導致的風險(如設備損壞或頻繁跳機)。
正確答案:③1.6
③ 1.6:1.6 MPa 為 R-134a 氣冷式螺旋冰水主機標準的高壓壓力開關設定值,依據 CNS 標準與冷凍空調實務規範,此設定可在冷凝壓力異常升高時及時切斷壓縮機運轉,確保系統安全。
錯誤選項解析
- ① 1.8:1.8 MPa 設定值偏高,已接近 R-134a 在正常冷凝溫度下的飽和壓力上限,若以此作為高壓保護設定,可能無法在異常高壓時及時切斷壓縮機,失去保護作用。
- ② 2.3:2.3 MPa 遠超過 R-134a 氣冷式螺旋冰水主機的正常高壓保護範圍,此壓力已接近冷媒系統的極限設計壓力,若等到此壓力才動作,壓縮機與管路可能已受損。
- ④ 1.0:1.0 MPa 設定值過低,R-134a 在正常夏季運轉時冷凝壓力即可達此數值,若以此作為高壓保護設定會造成頻繁跳機,影響系統正常運轉。
Learning Tip
"高壓壓力開關的設定需介於正常運轉最高壓力與系統設計最大壓力之間。R-134a 氣冷式機組因受環境溫度影響,夏季冷凝壓力較高,設定值通常落在 1.5~1.6 MPa 範圍。常考陷阱為將低壓保護值(約 0.1~0.15 MPa)與高壓保護值混淆,或誤記為水冷式機組的較低設定值。"
學員答題分佈
①1.80%
②2.30%
③1.60%
④1.00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!