LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q83
簡單
正確率 -
Q83.

冷媒R-134a 螺旋式冰水主機低壓壓力開關,設定值(MPa)

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q83

難易度分析

2 / 5

本題屬於單一數值的直接記憶型考題,要求考生必須精確掌握特定冷媒在特定機組設備下的標準壓力參數,缺乏邏輯推導過程,主要測試對基礎技術規格的熟練程度。

正確答案:②0.12

② 0.12:0.12 MPa 為 R-134a 螺旋式冰水主機低壓壓力開關的標準設定值,此數值可有效保護蒸發器避免凍結,同時防止壓縮機於真空狀態下運轉造成潤滑不良。

錯誤選項解析

  • ① 0.32:0.32 MPa 高於標準低壓保護設定值,若以此作為跳脫點,將導致蒸發器無法充分發揮熱交換效能,且可能使機組在正常運轉範圍內誤動作。
  • ③ 0.42:0.42 MPa 遠高於正常低壓保護設定,此壓力已接近 R-134a 於一般冰水出水溫度下的飽和壓力,無法提供有效的低壓保護功能。
  • ④ 0.62:0.62 MPa 屬於過高的壓力設定,已超出低壓開關的保護範圍,此數值更接近高壓側壓力區間,完全喪失低壓保護之意義。
Learning Tip

"此題核心考點為 R-134a 低壓壓力開關設定值。常見陷阱為將低壓開關與高壓開關設定值混淆,或誤記為其他冷媒(如 R-22、R-410A)的數值。實務上,低壓開關主要保護蒸發器防凍與壓縮機防真空運轉,設定值約為 0.12 MPa(表壓),檢定時需熟記各冷媒對應之標準保護壓力。"

學員答題分佈

①0.320%
②0.120%
③0.420%
④0.620%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!