LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q87
簡單
正確率 -
Q87.

盤管式蒸發器之冷媒溫度與庫內溫度之差值(℃),一般約為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q87

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念記憶型題目,主要測試對冷凍系統中蒸發器標準設計參數的掌握。難度在於考生需區分不同熱交換設備(如直接膨脹式與盤管式)在設計溫差上的差異,並需精確記憶冷凍工程中的標準數值區間,以避免在相似的設計參數選項中產生混淆。

正確答案:④10~15

④ 10~15:10~15℃ 為盤管式蒸發器的標準設計溫差。蒸發溫度通常設定比庫內目標溫度低 10~15℃,以確保足夠的熱傳導驅動力(ΔT),使蒸發器能有效吸收庫內熱負載並維持穩定的除濕效果。

錯誤選項解析

  • ① 4~6:4~6℃ 的溫差範圍過小,此數值較接近直接膨脹式蒸發器在理想工況下的逼近溫度(approach temperature),而非盤管式蒸發器的典型設計溫差。
  • ② 2~4:2~4℃ 的溫差範圍極小,這通常是高效能板式熱交換器或特殊精密空調系統的設計值,不適用於一般冷凍庫房的盤管式蒸發器。
  • ③ 5~10:5~10℃ 雖涵蓋部分中溫應用範圍,但此區間未能完整反映低溫冷凍系統中盤管式蒸發器所需的合理設計溫差。
Learning Tip

"本題核心考點為蒸發器逼近溫度(approach temperature)的設計概念。盤管式蒸發器的冷媒蒸發溫度與庫內空氣溫度之差,高溫庫(如冷藏庫)通常取 8~10℃,低溫庫(如冷凍庫)則取 10~15℃。常考陷阱為與冷凝器逼近溫度(通常約 5~8℃)混淆。實務上,溫差過大會導致除霜週期縮短、庫內濕度下降過快;溫差過小則熱交換效率不足,壓縮機運轉時間拉長。"

學員答題分佈

①4~60%
②2~40%
③5~100%
④10~150%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!